Brak klimatyzacji


Prezes860
Zarejestrowani

op Szanowni forumowicze 
Nagle przestała działać klimatyzacja. Błędów brak. Wrzucę screen parametrów z czytanych w pycplip. Proszę, poradźcie jeśli jesteście w stanie co można ogarnąć aby ruszyła. Pozdrawiam Was serdecznie!

Załączone pliki

Miniatury
               

(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-09-2025, 18:31 przez Prezes860.)

Odpowiedz
Jurek
Zarejestrowani

Online
Wydaje mi się że przy temperaturze parownika 31,6 stopni ciśnienie spoczynkowe 5,6 bara to za mało . Pewnie brakuje połowę czynnika .

Odpowiedz
Prezes860
Zarejestrowani

op
(22-09-2025, 18:38)Jurek napisał(a): Wydaje mi się że przy temperaturze parownika 31,6 stopni ciśnienie spoczynkowe 5,6 bara to za mało . Pewnie brakuje połowę czynnika .

Myślałem że to jest prawidłowe cisnienie...

Odpowiedz
Jurek
Zarejestrowani

Online
Ciśnienie r 134 rośnie ze wzrostem temperatury , nie znalazłem na szybko tabelki ale chyba takie byłoby prawidłowe przy 18 stopniach .

Odpowiedz
wojteks
Zarejestrowani

(22-09-2025, 18:23)Prezes860 napisał(a): poradźcie jeśli jesteście w stanie co można ogarnąć aby ruszyła
Odessać czynnik, zważyć, napełnić prawidłową ilością (według wagi).

Odpowiedz
Prezes860
Zarejestrowani

op
(22-09-2025, 19:00)wojteks napisał(a):
(22-09-2025, 18:23)Prezes860 napisał(a): poradźcie jeśli jesteście w stanie co można ogarnąć aby ruszyła
Odessać czynnik, zważyć, napełnić prawidłową ilością (według wagi).

Dzięki za poradę, zastanawiam się jeszcze czy sprężarka nie padła...

(22-09-2025, 18:46)Jurek napisał(a): Ciśnienie r 134 rośnie ze wzrostem temperatury , nie znalazłem na szybko tabelki ale chyba takie byłoby prawidłowe przy 18 stopniach .

Ok, ale to jest 32⁰ przy parowniku, a to chyba chodzi o temp. Otoczenia choć w komorze silnika jest ciepło... obawiam się czy sprężarka nie poszła...

(22-09-2025, 18:46)Jurek napisał(a): Ciśnienie r 134 rośnie ze wzrostem temperatury , nie znalazłem na szybko tabelki ale chyba takie byłoby prawidłowe przy 18 stopniach .

Martwią mnie te wszystkie pozycje na 0%...

(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-09-2025, 19:13 przez Prezes860.)

Odpowiedz
twilk7
Zarejestrowani

Ciśnienie spoczynkowe przy jakiej temperaturze otoczenia?
Sprawdź czy dochodzi prąd ma sprężarkę.

Wysłane z Redmi 13

Odpowiedz
Prezes860
Zarejestrowani

op
(22-09-2025, 19:44)twilk7 napisał(a): Ciśnienie spoczynkowe przy jakiej temperaturze otoczenia?
Sprawdź czy dochodzi prąd ma sprężarkę.

Wysłane z Redmi 13

17⁰ było. A co do prądu... tam nie ma cewki , tylko jest zawor regulacji wydajności sprężarki, jak to zmierzyc? Przy cewce nie ma problemu, tutaj gorzej...

Odpowiedz
twilk7
Zarejestrowani

Przy tej temperaturze ciśnienie jest ok. Sprężarka raczej nie jest problemem, choć do końca nie wykluczam i jej.

Wysłane z Redmi 13

Odpowiedz
Prezes860
Zarejestrowani

op
(23-09-2025, 07:24)twilk7 napisał(a): Przy tej temperaturze ciśnienie jest ok. Sprężarka raczej nie jest problemem, choć do końca nie wykluczam i jej.

Wysłane z Redmi 13

Dziś rano cisnienie w spoczynku przy tem 10⁰ 3,8bara

Odpowiedz




Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości